Numer : LODMAN.20020924-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł TPSA POO
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-09-24 15:46:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-09-24 16:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W węźle TPSA POO wystąpiła awaria zasilania.
O godzinie 15:46 wystąpił całkowity brak zasilania,
wyczerpała się bateria UPS zasilania awaryjnego.
*** Działanie:
2002-09-24 16:12:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone. Trwają prace naprawcze.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2002-09-24 16:02:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny zaniku zasilania.
Received on Tue Sep 24 16:12:26 2002
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:52 MET DST