Numer : LODMAN.20020913-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PLCK - CMIW
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-09-13 09:37:00
Koniec zdarzenia : 2002-09-13 11:53:00
Bilet otwarty : 2002-09-13 09:56:00
Bilet zamknięty : 2002-09-16 10:40:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN.
*** Działanie:
2002-09-13 12:20:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 11:53 połączenie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-09-13 10:25:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii, jest brak zasilania w wężle spowodowany pracami remontowymi.
Przewidywany czas powrotu zasilania do godz. 12:00
Received on Mon Sep 16 10:40:10 2002