Numer : LODMAN.20020327-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł cmiw-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2002-03-27 10:45:00
Koniec zdarzenia : 2002-03-28 14:10:00
Bilet otwarty : 2002-03-27 11:10:00
Bilet zamknięty : 2002-03-28 14:10:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie z routerem cmiw-gw.
*** Działanie:
2002-03-27 12:55:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zaczęło działać o godzinie 12:46.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2002-03-27 11:10:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2002-03-27 11:37:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania w węźle.
Czas usunięcia awarii nieznany.
Received on Thu Mar 28 14:10:50 2002
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:43 MET DST