Numer : LODMAN.20020119-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IPS_gw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-01-19 08:30:00
Koniec zdarzenia : 2002-01-19 09:05:00
Bilet otwarty : 2002-01-19 09:33:00
Bilet zamknięty : 2002-01-21 11:17:00
*** Opis problemu:
Od 8:30 do 9:05 nie mieliśmy łączności z węzłem w Inst. Przemysłu Skórzanego oraz z przyłączonymi do niego ASPfr-gw i IMP-gw. Przyczyną był brak zasilania (przełączanie trafo). Niestety, nie byliśmy o tym powiadomieni.
*** Działanie:
2002-01-19 09:33:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Telefon do IPS i rozmowa z elektrykiem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
Received on Mon Jan 21 11:17:14 2002
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:40 MET DST