Numer : LODMAN.20011211-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CBMM-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2001-12-11 11:38:00
Koniec zdarzenia : 2001-12-11 11:43:00
Bilet otwarty : 2001-12-11 11:39:00
Bilet zamknięty : 2001-12-14 16:42:00
*** Opis problemu:
W chwili obecnej nie mamy łączności z routerm CBMM-gw. Sprawdzamy przyczynę awarii.
*** Działanie:
2001-12-11 11:43:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. W chwili obecnej węzeł pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
Received on Fri Dec 14 16:42:31 2001