Numer : LODMAN.20010929-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Uniw. Łódzki - Centrum Komputerowe
Nadawca : Leszek Wawrykowicz
Początek zdarzenia : 2001-09-29 11:13:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-09-29 11:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:13 nie mamy łączności z routerem gw1 w Centrum Komput. Uniwersytetu Łódzkiego. Awaria spowodowana jest brakiem zasilania.
*** Działanie:
2001-09-29 19:17:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Wymieniono router. Od 19:09 działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-09-29 11:44:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Skontaktowano się z operatorem w ULCK i wyjaśniono przyczynę awarii - brak zasilania.
2001-09-29 14:31:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Brak zasialnia wynikał z planowanych prac przełączeniowych. Po włączeniu zasilania nadal nie ma połączenia do routera gw1. Trwaja prace w celu usunięcia awarii.
Received on Sat Sep 29 19:17:15 2001
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:28 MET DST