Numer : LODMAN.20010816-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CMIW PAN
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2001-08-16 11:20:00
Koniec zdarzenia : 2001-08-20 17:34:00
Bilet otwarty : 2001-08-16 11:21:00
Bilet zamknięty : 2001-08-20 17:35:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do routera w CMiW PAN. Sprawdzamy przyczynę awarii.
*** Działanie:
2001-08-16 17:27:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenie wznowiło pracę o 15:05.
Brak informacji nt. przyczyn awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie. Nie ustalono przyczyny awarii.
*** Historia:
Received on Mon Aug 20 17:35:52 2001
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 26 May 2004 - 13:58:25 MET DST