Numer : LODMAN.20010811-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CMiW-gw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2001-08-11 07:44:00
Koniec zdarzenia : 2001-08-14 09:26:00
Bilet otwarty : 2001-08-11 08:00:00
Bilet zamknięty : 2001-08-14 09:27:00
*** Opis problemu:
Węzeł CMiW-gw niedostępny.
*** Działanie:
2001-08-12 00:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 19:00 łączność z węzłem została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie.
*** Historia:
2001-08-11 08:03:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną najprawdopodobniej jest brak zasilania w węźle.
Received on Tue Aug 14 09:27:08 2001