LODMAN.20010806-1 CLOSE: Brak połączenia pomiędzy ŁZE-ZEC

Autor: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty_at_mazurek.man.lodz.pl>
Data: Wed 08 Aug 2001 - 15:34:42 MET DST
Message-Id: <200108081334.PAA00681@kujawiak.man.lodz.pl>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2

Numer : LODMAN.20010806-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia ŁZE-ZEC
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2001-08-06 20:55:00
Koniec zdarzenia : 2001-08-07 13:34:00
Bilet otwarty : 2001-08-06 21:31:00
Bilet zamknięty : 2001-08-08 15:34:00

*** Opis problemu:
Nie działa połączenie ŁZE - ZEC.

*** Działanie:
2001-08-07 13:34:00 (0,0) Witold Bogacki
Po zresetowaniu switchy połączenie i zarządzanie pracuje poprawnie.

*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany

*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia i urządzenia pracują stabilnie.
Bilet zostaje zamknięty.

*** Historia:
2001-08-07 08:47:00 (0,0) Witold Bogacki
Ruch na łączu odbywa sie poprawnie, nie działa natomistat zarzadzanie switchami obsługującymi to połączenie. Konieczne jest zresetowanie urządzeń, co może spowodować przerwy w połączeniu.
Received on Wed Aug 8 15:34:42 2001