Numer : LODMAN.20010804-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IPS-Łódź
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2001-08-04 07:20:00
Koniec zdarzenia : 2001-08-06 09:15:00
Bilet otwarty : 2001-08-04 08:12:00
Bilet zamknięty : 2001-08-06 09:16:00
*** Opis problemu:
Od 7:20 brak jest łączności z węzłem w Inst. Przem. Skórzanego. Nie ma także łącznosci z ASP i ASP-fr przyłączonymi do tego węzła.
*** Działanie:
2001-08-04 08:12:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Sprawdzamy przyczynę. Od 7:40 połączenie przywrócono.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet błędnie otwarty.
*** Historia:
Received on Mon Aug 6 09:16:18 2001