LODMAN.20010611-1 CLOSE: Połączenie LZE-ZEC

Autor: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty_at_mazurek.man.lodz.pl>
Data: Mon 18 Jun 2001 - 11:15:21 MET DST
Message-Id: <200106180915.LAA27641@kujawiak.man.lodz.pl>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2

Numer : LODMAN.20010611-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia LZE-ZEC
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2001-06-11 08:40:00
Koniec zdarzenia : 2001-06-11 11:47:00
Bilet otwarty : 2001-06-11 09:45:00
Bilet zamknięty : 2001-06-18 11:15:00

*** Opis problemu:
Nie działa połączenie LZE-ZEC.

*** Działanie:
2001-06-11 11:47:00 (0,0) Tomasz Berner
Po restarcie urządzeń przez pracowników ZEC połączenie zaczeło działać stabilnie.

*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany

*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.

*** Historia:
2001-06-11 09:45:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2001-06-11 10:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Pracownicy ZEC sprawdzają stan urządzeń.
Received on Mon Jun 18 11:15:21 2001