Numer : LODMAN.20001129-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł TPSA POO
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2000-11-30 07:30:00
Koniec zdarzenia : 2000-11-30 07:51:00
Bilet otwarty : 2000-11-29 10:29:00
Bilet zamknięty : 2000-11-30 08:33:00
*** Opis problemu:
W dniu 2000-11-30 od godziny 7:30 w wezle LODMAN w TPSA POO beda prowadzone prace modernizacyjne.
W zwiazku z czym nie bedzie dzialac polaczenia:
1. POL34-TPNET.
2. z wezlem LODMAN w TPSA POO.
*** Działanie:
2000-11-30 08:33:00 (0,1) Piotr Goczał
Wymieniono UPSa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2000-11-30 08:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Wszystkie urządzenia w weźle pracują poprawnie.
*** Historia:
Received on Thu Nov 30 08:33:03 2000