Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20241206-1 UPDATE: Nieplanowany restart przełącznika plck-

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20241206-1 UPDATE: Nieplanowany restart przełącznika plck-msw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 11 Dec 2024 21:24:21 +0100 (CET)
Numer              : LODMAN.20241206-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł plck-msw
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2024-12-06 14:58:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2024-12-06 15:01:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
O 14:55 wystąpił nieplanowany restart urządzenia.


*** Działanie:
2024-12-11 21:24:00 (0,0) Witold Bogacki
Moduł został wymieniony. Wszystkie połączenia 100GE pracują poprawnie.
Prace zakończono.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2024-12-06 15:01:00 (1,0) Witold Bogacki
Diagnozowana jest przyczyna problemu.

2024-12-06 18:02:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz 21:00  przełącznik zostanie zrestartowany i zainstalowana inna wersja 
oprogramowania.

2024-12-06 21:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Urządzenie zostało zrestartowane z inna wersja oprogramowania.

2024-12-10 10:28:00 (0,0) Witold Bogacki
Nowe oprogramowanie nie rozwiązało problemu z konwerterem CFP2/QSFP. W dniu 
jutrzejszym po godz 20:00 moduł zostanie wymieniony, co może spowodować 
konieczność ponownego restartu urządzenia.

2024-12-11 20:47:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>