Numer : LODMAN.20240831-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ujazd
Nadawca : Krzysztof Ciemcioch
Początek zdarzenia : 2024-08-31 07:26:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-08-31 07:45:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 7:26 obserwujemy brak zasilania w węźle Ujzad.
*** Działanie:
2024-08-31 10:33:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Przywrócono zasilanie w Ujeździe. Urządzenia pracują poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-08-31 07:45:00 (1,0) Marek Kopacz
O godz. 7:32 utraciliśmy linki do urządzeń klienckich w węźle. Urządzenia
LODMAN nadal są zasilane z UPS-a - szacowany czas podtrzymania to ok. 6h.
2024-08-31 09:28:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Po kontakcie z Ujazd wiemy, że jest awaria prądu. Niestety nie ma informacji
kiedy będzie usunięta.
|