Numer              : LODMAN.20240827-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Palac Biedermana
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2024-08-27 08:27:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2024-08-27 08:35:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 8:27 obserwujemy brak zasilania podstawowego w Pałacu Biedermana.


*** Działanie:
2024-08-28 09:59:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 09:49.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2024-08-27 08:35:00 (1,0) Marek Kopacz
Urządzenia są zasilane z UPS-a. Szacowany czas podtrzymania to ok. 2h.