Numer : LODMAN.20240824-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Kosciuszki65
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2024-08-24 10:29:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-08-24 11:00:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godz. 10:29 nastąpił zanik zasilania w węźle i jego sąsiedztwie. Węzeł był
zasilany z UPS-a do godz. 10:30, kiedy zasilanie do węzła zostało przywrócone.
Łączność z kosciuszki65-msw nie została utracona, jednakże część linków
zaterminowanych na switchu jest nadal nieaktywna.
*** Działanie:
2024-08-24 11:36:00 (0,0) Marek Kopacz
Łączność do klientów została odzyskana o godz. 11:05 i 11:29.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-08-24 11:00:00 (1,0) Marek Kopacz
Prawdopodobną przyczyną problemów z łącznością do poszczególnych klientów jest
awaria zasilania w tym rejonie. Planowany czas przywrócenia zasilania to ok.
godz. 13.
|