Numer              : LODMAN.20240805-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł amuz-ds-esw
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2024-08-05 16:21:00
Koniec zdarzenia   : 2024-08-09 15:59:00
Bilet otwarty      : 2024-08-05 16:23:00
Bilet zamknięty    : 2024-08-09 16:00:00


*** Opis problemu:
Od godz. 16:03 brak połączenia z amuz-ds-esw. Brak zasilania.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Uszkodzeniu uległ switch. Dziś urządzenie zostało wymienione i łączność 
przywrócona.