Numer : LODMAN.20240422-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł FILM
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2024-04-22 13:45:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-04-22 13:49:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 13:13 w wężle LODMANa FILM.
Brak zasilania spowodowany jest pracami o których wcześniej nie zostaliśmy
poinformowani. Czas przywrócenia zasilania to godzina 16:00.
Obecnie urządzenia pracują na zasilaniu z UPS.
*** Działanie:
2024-06-21 10:26:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 2024-06-20 23:45 do 2024-06-21 03:50 wystąpiła przerwa w działaniu węzła
spowodowana brakiem zasilania (prace elektroenergetyczne w obiekcie).
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-04-22 14:39:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 14:06.
|