To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20240304-1 UPDATE: Problem z zasilaczem w mx-lod |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 5 Mar 2024 00:09:06 +0100 (CET) |
Numer : PIONIER.20240304-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODMAN Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2024-03-04 22:38:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2024-03-04 22:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 22:38 występuje problem z zasilaczem PEM 1 na mx-lod. *** Działanie: 2024-03-05 00:09:00 (0,0) Marek Kopacz Od godz. 22:55 (04.03.2024) zasilacz działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20240304-1 OPEN: Problem z zasilaczem w mx-lod, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20240214-4 UPDATE: Prace planowe, Poznań - Gniezno, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20240304-1 OPEN: Problem z zasilaczem w mx-lod, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20240214-4 UPDATE: Prace planowe, Poznań - Gniezno, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |