Numer : LODMAN.20240224-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł asp-wojp-msw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2024-02-24 08:14:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-02-24 08:15:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 7:40 asp-wojp-msw zasilany jest z UPS.
*** Działanie:
2024-02-24 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie i łączność ze switachami została odzyskana o godzinie 11:23.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-02-24 09:00:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godziny 8:55 z powodu braku zasilania straciliśmy łączność z węzłem.
2024-02-24 10:10:00 (0,0) Tomasz Berner
Poprzedni komunikat był błędny, o godzinie 08:55 nie utracono łączności ze
switchem, urządzenia ciągle jednak pracują na zasilaniu z UPS.
2024-02-24 10:44:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 10:25 brak łączności ze switchem asp-wojp-msw.
Niedostępne są również następujące switche:
- mpk-tel-esw
- stokowska-esw
- lka-law-esw
- bib-x-ds-esw
- asp-wojp-esw
2024-02-24 11:14:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy są prace energetyczne o których nie byliśmy powiadomieni.
Szacowany czas przywrócenia zasilania to godzina 13:00.
|