Numer : PIONIER.20240127-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Wrocław - Zielona Góra
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2024-01-27 00:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-01-27 00:22:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 00:01 obserwujemy brak łączności na odcinku Lubin - Zielona Góra w
relacji Wrocław - Zielona Góra. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
*** Działanie:
2024-01-27 05:58:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Łączność została przywrócona o godzinie 02:55. Nie są przewidziane kolejne
przerwy w łączności jednak prace nie zostały jeszcze zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-01-27 00:26:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Awaria została zgłoszona do serwisanta kabla.
2024-01-27 00:54:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przerwa jest wynikiem planowych prac, o których nie zostaliśmy poinformowani.
Prace mają planowo zakończyć się do godziny 06:00 jednakże planowane jest
wcześniejsze przywrócenie łączności.
|