To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20231120-2 CLOSE: Błędna praca zasilacza w mx-tor |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 24 Jan 2024 13:20:43 +0100 (CET) |
Numer : PIONIER.20231120-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TORMAN Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2023-11-20 07:52:00 Koniec zdarzenia : 2024-01-24 13:20:00 Bilet otwarty : 2023-11-20 16:33:00 Bilet zamknięty : 2024-01-24 13:20:00 *** Opis problemu: Od godz. 7:52 obserwujemy błędne działanie zasilacza PEM3, który zgłasza informacje o awarii: "Power Supply Failure. Bad DC Output (PEM3)" *** Działanie: 2024-01-23 15:31:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilacz wymieniono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilacz został wymieniony na sprawny *** Historia: 2023-11-20 16:33:00 (1,0) Marek Kopacz Działanie zasilacza zostanie zweryfikowane w ciągu tego tygodnia |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20240116-1 UPDATE: Prace na odcinku Carvin - Biaches na linii Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20240116-1 CLOSE: Prace na odcinku Carvin - Biaches na linii Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20240116-1 UPDATE: Prace na odcinku Carvin - Biaches na linii Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20240116-1 CLOSE: Prace na odcinku Carvin - Biaches na linii Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |