Numer : LODMAN.20240120-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PLCK
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2024-01-20 14:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2024-01-20 14:36:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O 14:03 firewall plck-fw2 zgłosił błąd "FPC 0 Major Errors" na nodzie 0.
Obecnie ruch obsługiwany jest przez node1 więc degradacja ruchu nie powinna
występować. Jest to jednak podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2024-01-20 22:50:00 (0,0) Piotr Goczał
node0 został zrestartowany
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2024-01-20 14:36:00 (1,0) Piotr Goczał
Node0 wymaga restartu co być może usunie problemy z FPC0. Restart node
spowoduje jednak zerwanie protokołów routingu dynamicznego na firewallach
logicznych.
2024-01-20 14:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Ustalono z administratorem PŁ restart nodea o godzinie 22:30
|