Numer : PIONIER.20240108-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2024-01-08 23:02:00
Koniec zdarzenia : 2024-01-09 04:47:00
Bilet otwarty : 2024-01-08 23:17:00
Bilet zamknięty : 2024-01-09 07:37:00
*** Opis problemu:
Od godziny 23:02 obserwujemy brak zasilania w węźle Stare Czajki znajdującym
się w relacji Olsztyn - Białystok. Przerwa w dostawie zasilania nie spowodowała
przerwy w transmisji ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2024-01-08 23:17:00 (1,0) Marek Kopacz
Brak zasilania związany jest z wyłączeniem awaryjnym zasilania w rejonie.
Przewidywany czas przywrócenia zasilania: godz. 01:15.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 4:47. Nie odnotowano kolejnych przerw w
łączności.
*** Historia:
|