Numer : LODMAN.20231121-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UMA-NAR
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2023-11-21 10:11:00
Koniec zdarzenia : 2023-11-22 12:25:00
Bilet otwarty : 2023-11-21 11:17:00
Bilet zamknięty : 2023-11-22 12:25:00
*** Opis problemu:
Od godziny 10:11 brak łączności ze switchem uma-nar-esw.
*** Działanie:
2023-11-21 15:06:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskano o godzinie 13:48.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty
*** Historia:
2023-11-21 11:17:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2023-11-21 11:38:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle spowodowany planowymi pracami PGE
o których PGE nie poinformowało.
Szacowany koniec prac to godzina 15:00.
|