Numer : LODMAN.20231024-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł UL-CK
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2023-10-26 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2023-10-24 15:08:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W czwartek 2023-10-26 w godz 9:12 zostanie przeprowadzona próba sprawnościowa
zasilania awaryjnego UPS.
*** Działanie:
2023-10-26 11:30:00 (0,0) Tomasz Berner
Testy nie zakończyły się sukcesem, wystąpiły przerwa w łączności z węzłem
09:14-09:17.
Ponowne testy zostaną przeprowadzone w dniu dzisiejszym w godzinach 21:00-22:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2023-10-26 12:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2023-10-24 15:08:00 (1,0) Witold Bogacki
Przerwy w pracy węzła nie są przewidziane ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
|