Numer : LODMAN.20230921-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł asp-wojp
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2023-09-21 09:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2023-09-21 12:00:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 9:47 nie mamy łączności ze switchem asp-wojp-esw.
*** Działanie:
2023-09-22 13:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Urządzenia zostały przełączone na zapasowy UPS. Dalsze prace będą kontynuowane
w poniedziałek 25.09.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2023-09-22 10:07:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Przyczyną problemów jest awaria UPS.
Usterka została zgłoszona i będzie prawdopodobnie usunięta w poniedziałek.
Do czasu usunięcia awarii jest to okres podwyższonego ryzyka ze względu na to,
że pozostałe urządzenia są zasilane tylko z sieci miejskiej.
2023-09-22 12:38:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Dziś tj. 22.09.2023 w godz. 13-16 nastąpi próba wymiany uszkodzonego urządzenia.
|