To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20230828-1 UPDATE: Nieprawidłowa praca przełącznika w Skierniewicach |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 8 Sep 2023 11:46:43 +0200 (CEST) |
Numer : LODMAN.20230828-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-08-28 11:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2023-08-28 11:34:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Przełącznik mpls w węźle w Skierniewicach pracuje nieprawidłowo: występuje duża stopa błędów FCS na interfejsach 1GE/out. *** Działanie: 2023-09-08 11:46:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenie zostało wymienione. Błędy FCS już nie występują. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2023-08-28 11:34:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny problemu. |