To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20230821-2 CLOSE: Awaria przełącznika w węźle piotrk-garb |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 25 Aug 2023 14:59:17 +0200 (CEST) |
Numer : LODMAN.20230821-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-garb Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-08-21 16:00:00 Koniec zdarzenia : 2023-08-25 14:59:00 Bilet otwarty : 2023-08-21 19:24:00 Bilet zamknięty : 2023-08-25 14:59:00 *** Opis problemu: Po restarcie urządzenia nie jest możliwe jego ponowne uruchomienie. Błąd wewnętrznej pamięci flash uniemożliwia załadowanie oprogramowania. *** Działanie: 2023-08-22 12:57:00 (0,0) Tomasz Berner Działanie przełącznika zostało przywrócone o godzinie 12:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie działa poprawnie. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20230821-1 UPDATE: Awaria przelacznika w węźle tom-ant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20230825-2 OPEN: Brak zasilania, Górki na linii Poznań - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20230825-1 OPEN: Brak połączenia do ACONET, CESNET, SANET bckp, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20230825-2 OPEN: Brak zasilania, Górki na linii Poznań - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |