Numer : LODMAN.20230808-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mti moszczenica Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2023-08-08 05:45:00 Koniec zdarzenia : 2023-08-09 09:36:00 Bilet otwarty : 2023-08-08 07:25:00 Bilet zamknięty : 2023-08-09 09:36:00 *** Opis problemu: Od godz. 5:45 obserwujemy brak zasilania z miasta na zasilaczu urządzenia mti-esw. *** Działanie: 2023-08-08 09:44:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 8:06. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2023-08-08 07:25:00 (1,0) Marek Kopacz Urządzenie jest zasilane z obwodu UPS-owego. |