To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20230626-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 3 w mx-opo |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 28 Jun 2023 11:51:33 +0200 (CEST) |
Numer : PIONIER.20230626-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2023-06-26 18:55:00 Koniec zdarzenia : 2023-06-28 11:43:00 Bilet otwarty : 2023-06-26 19:00:00 Bilet zamknięty : 2023-06-28 11:51:00 *** Opis problemu: W przełączniku MX w Opolu przestał funkcjonować poprawnie zasilacza PEM3. *** Działanie: 2023-06-26 19:00:00 (1,0) Marek Kopacz Pozostałe zasilacze działają poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilacz został dziś wymieniony i działa poprawnie Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20230628-1 OPEN: Prace na łączu Sochaczew - Poznań w miejscowości Skłóty, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20230622-6 UPDATE: Przebudowie kabla światłowodowego MSK Lodman (L96c), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20230628-1 OPEN: Prace na łączu Sochaczew - Poznań w miejscowości Skłóty, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20230622-6 UPDATE: Przebudowie kabla światłowodowego MSK Lodman (L96c), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |