Numer : LODMAN.20230515-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UMA-SOL
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2023-05-15 08:04:00
Koniec zdarzenia : 2023-05-15 15:59:00
Bilet otwarty : 2023-05-15 09:21:00
Bilet zamknięty : 2023-05-18 09:36:00
*** Opis problemu:
Od godziny 08:44 występuje brak łączności do switcha uma-sol.
*** Działanie:
2023-05-15 16:33:00 (0,0) Marek Kopacz
Łączność odzyskano o 15:59.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2023-05-15 09:21:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii
2023-05-15 09:44:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie działa połączenie optyczne 10GE do urządzenia.
2023-05-15 14:26:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyna jest awaria zasilania w serwerowni gdzie znajduje się urządzenie.
|