Numer : PIONIER.20230508-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Radom - Kielce
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2023-05-08 11:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2023-05-08 12:04:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:00 występuje brak połączenia w obu systemach transmisyjnych DWDM w
sieci PIONIER w podanej relacji. Problem został już zgłoszony do serwisanta
kablowego. Czas usunięcia i przyczyny awarii nieznane.
*** Działanie:
2023-05-08 17:20:00 (0,0) Marek Kopacz
Awaria jest spowodowana uszkodzeniem światłowodu podczas wykonywania prac
związanych z budową kanalizacji. Aktualnie wykonywane są pomiary w celu
dokładnej lokalizacji uszkodzenia. Nie jest znany czas usunięcia awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|