To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20221221-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle io-skierniewice |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 23 Dec 2022 00:45:35 +0100 (CET) |
Numer : LODMAN.20221221-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł io-skierniewice Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-12-21 15:22:00 Koniec zdarzenia : 2022-12-21 15:26:00 Bilet otwarty : 2022-12-21 15:24:00 Bilet zamknięty : 2022-12-23 00:45:00 *** Opis problemu: UPS w węźle io-skierniewice zgłasza brak zasilania miejskiego. Planowany czas pracy na bateriach: 7 minut. *** Działanie: 2022-12-21 17:30:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 15:26 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |