Numer : LODMAN.20221217-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PLCK - ULPB
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-12-17 06:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-12-17 19:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy z łączem podkładowym 100GE w relacji PL-CK - Pałac
Biedermanna.
*** Działanie:
2022-12-19 12:58:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest zbyt duże tłumienie na jednym z włókien.
W dniach 2022-12-20 - 2022-12-21 podjęta zostanie próba zlokalizowania miejsca
oraz usuniecie przyczyny zbyt wysokiego tłumienia.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-12-17 19:56:00 (1,0) Witold Bogacki
Łącze zostało wyłączone z eksploatacji. Diagnostyka łącza zostanie
przeprowadzona w dniu 2022-12-19. Ruch przełączył się na trasy alternatywne.
|