To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20221119-1 CLOSE: Brak zasilania switch |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 19 Nov 2022 15:17:35 +0100 (CET) |
Numer : LODMAN.20221119-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Krzysztof Ciemcioch Początek zdarzenia : 2022-11-19 13:48:00 Koniec zdarzenia : 2022-11-19 15:16:00 Bilet otwarty : 2022-11-19 14:13:00 Bilet zamknięty : 2022-11-19 15:17:00 *** Opis problemu: Od 13.48 obserwujemy brak zasilania gwarantowanego w węźle ul-fil naszego switcha. *** Działanie: 2022-11-19 14:58:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Kierownika robót elektrycznych w obiekcie poinformował o wyłączeniu zasilania. Obecnie zasilanie urządzenia w węźle jest z UPS. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20221119-1 UPDATE: Brak zasilania switch, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20221121-1 OPEN: Zmiana konfiguracji połączeń na routerze c-gw1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20221119-1 UPDATE: Brak zasilania switch, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20221121-1 OPEN: Zmiana konfiguracji połączeń na routerze c-gw1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |