To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20221031-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 17 Nov 2022 16:52:27 +0100 (CET) |
Numer : LODMAN.20221031-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-10-31 10:42:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-10-31 11:02:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:42 switch ul-fil-msw raportuje brak zasilania na zasilaczu podłączonym do zasilania niegwarantowanego. *** Działanie: 2022-11-17 16:52:00 (0,0) Witold Bogacki W dniu dzisiejszym przerwa w zasilaniu niegwarantowanym wystąpiła od 10:32 do 13:26. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2022-10-31 11:14:00 (0,0) Piotr Goczał W budynku trwają prace remontowe w związku z tym mogą pojawić się okresowe zaniki zasilania niegwarantowanego. Urządzenie zasilane będzie w tym czasie z UPSa. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20221102-2 UPDATE: Planowane prace kablowe, Rzeszów - Leżajsk, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20221021-1 UPDATE: Przebudowa trasy kabla światłowodowego w związku z budową Golden Tower, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20221031-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20221030-1 CLOSE: Brak połączenia na poznan-gw4, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |