Numer : LODMAN.20221031-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-10-31 10:42:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-10-31 11:02:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:42 switch ul-fil-msw raportuje brak zasilania na zasilaczu podłączonym do zasilania niegwarantowanego. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |