Numer : LODMAN.20221010-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-10-10 13:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na bateriach: 9 godzin. *** Działanie: 2022-10-11 09:42:00 (0,0) Michał Wierucki Od godz. 9:13 ponownie występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2022-10-10 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 16:32 |