Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20221010-1 OPEN: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20221010-1 OPEN: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 10 Oct 2022 13:24:47 +0200 (CEST)
Numer              : LODMAN.20221010-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-10-10 13:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na 
bateriach: 9 godzin.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20221010-1 OPEN: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=