Numer : LODMAN.20220925-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-09-25 15:25:00
Koniec zdarzenia : 2022-09-29 13:23:00
Bilet otwarty : 2022-09-25 16:08:00
Bilet zamknięty : 2022-09-29 13:25:00
*** Opis problemu:
Od 15:25 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw.
Prognozowany czas pracy na baterii: 18 godzin.
*** Działanie:
2022-09-29 13:25:00 (0,1) Michał Wierucki
Prace w zakresie przywrócenia zasilania awaryjnego zostały zakończone.
Zasilanie działa stabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2022-09-25 23:54:00 (0,0) Piotr Goczał
O 23:50 staciliśmy połączenie z urządzeniami:
- pkp-tuw-msw
- larr-ews
- greyrock-esw
- pkp-tuw-ups
Prawdopodobnie bateria UPSa w węźle wyczerpała się.
2022-09-26 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwisant dotarł na miejsce, prawdopodobnie uszkodzeniu uległ UPS. Prace w toku.
2022-09-26 09:55:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS zostanie wymieniony.
2022-09-26 09:56:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 9:00 węzeł został uruchomiony na zasilaniu nie gwarantowanym.
2022-09-26 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Główna przyczyna awarii jest nieprawidłowe działanie zabezpieczeń na zasilaniu
"z miasta". W chwili obecnej węzeł podtrzymywany jest z nowego UPS-a, a trwają
prace na zasilaniu niegwarantowanym.
2022-09-26 14:01:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace na obwodach niegwarantowanych zostały zakończone.
Węzeł zasilany jest już z 2 niezależnych źródeł.
Awaria została usunięta.
2022-09-26 20:51:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 20:41 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw
2022-09-27 00:44:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 0:32 bateria UPSa w węźle wyczerpała się.
Straciliśmy połączenie z urządzeniami:
- pkp-tuw-msw
- greyrock-esw
- pkp-tuw-ups
2022-09-27 09:55:00 (0,0) Michał Wierucki
Ok. 8:54 łączność została przywrócona.
2022-09-27 13:51:00 (0,0) Michał Wierucki
Od godziny 13:40 ponownie występuje brak zasilania w węźle.
2022-09-27 15:29:00 (0,0) Michał Wierucki
O 14:11 zasilanie zostało przywrócone.
2022-09-28 09:02:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 05:07 ups raportuje, że pracuje na bateriach.
2022-09-28 13:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Przywrócono gwarantowane zasilanie z UPSa. Urządzenie będzie monitorowane.
|