Numer : LODMAN.20220925-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2022-09-25 15:25:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-09-25 16:08:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 15:25 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw.
Prognozowany czas pracy na baterii: 18 godzin.
*** Działanie:
2022-09-26 20:51:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 20:41 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-09-25 23:54:00 (0,0) Piotr Goczał
O 23:50 staciliśmy połączenie z urządzeniami:
- pkp-tuw-msw
- larr-ews
- greyrock-esw
- pkp-tuw-ups
Prawdopodobnie bateria UPSa w węźle wyczerpała się.
2022-09-26 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwisant dotarł na miejsce, prawdopodobnie uszkodzeniu uległ UPS. Prace w toku.
2022-09-26 09:55:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS zostanie wymieniony.
2022-09-26 09:56:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 9:00 węzeł został uruchomiony na zasilaniu nie gwarantowanym.
2022-09-26 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Główna przyczyna awarii jest nieprawidłowe działanie zabezpieczeń na zasilaniu
"z miasta". W chwili obecnej węzeł podtrzymywany jest z nowego UPS-a, a trwają
prace na zasilaniu niegwarantowanym.
2022-09-26 14:01:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace na obwodach niegwarantowanych zostały zakończone.
Węzeł zasilany jest już z 2 niezależnych źródeł.
Awaria została usunięta.
|