Numer : LODMAN.20220805-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Wapienna
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2022-08-05 18:27:00
Koniec zdarzenia : 2022-08-15 16:48:00
Bilet otwarty : 2022-08-05 19:12:00
Bilet zamknięty : 2022-08-15 16:49:00
*** Opis problemu:
O godz. 18:27 utraciliśmy nadzór na węzłem Wapienna (wap-esw) oraz urządzeniami
przyłączonymi do tego węzła (m.in. ms2-esw). Prawdopodobną przyczyną awarii
jest uszkodzenie urządzenia pośredniczącego.
*** Działanie:
2022-08-05 19:34:00 (0,0) Marek Kopacz
O godz. 19:15 nadzór został odzyskany poprzez przełączenie ruchu zarządzającego
na łącze alternatywne. Dalsza diagnostyka będzie kontynuowana w przyszłym
tygodniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Wadliwe urządzenie zostało wymienione.
*** Historia:
2022-08-05 19:12:00 (1,0) Marek Kopacz
Utrata nadzoru nie powinna mieć wpływu na ruch kliencki, który na podstawie
naszych obserwacji odbywa się prawidłowo.
|