Numer : PIONIER.20220810-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa DWS
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-08-10 14:26:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-08-10 14:51:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 14:26 obserwujemy brak połączenia z router poznan-gw3 do BIAMAN, NASK
i ICM
*** Działanie:
2022-08-10 18:28:00 (0,0) Piotr Goczał
W związku z nie uruchomieniem się karty FPC0 nie działają podstawowe
połączenie EDU do
- Białegostoku
- NASK
- ICM
- Radomia
- Puław
- Kielc
- Krakowa
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-08-10 18:20:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak łączności wynika prawdopodobnie z awarii karty FPC0 w routerze. Podjęto
próbę zresetowania karty.
2022-08-10 18:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Karta po sekwencji power off/power on nie uruchamia się. W dniu jutrzejszym