Numer : PIONIER.20220630-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-06-29 20:07:00
Koniec zdarzenia : 2022-06-30 10:52:00
Bilet otwarty : 2022-06-30 00:12:00
Bilet zamknięty : 2022-06-30 23:37:00
*** Opis problemu:
W węźle sieci PIONIER w Lebiedzinie o godzinie 20:07 nastąpiła przerwa w
zasilaniu napięciem przemiennym z sieci.
*** Działanie:
2022-06-30 23:37:00 (0,1) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 10:52 i działa prawidłowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2022-06-30 00:13:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Zgodnie z informacją od dostawcy energii przewidywany czas przywrócenia
zasilania godz. 23:00. Nadal czekamy na informacje.
2022-06-30 03:15:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Obecnie Energetyka przesunęła czas usunięcia awarii na godz. 8:00.
2022-06-30 09:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria nie została usunięta trwają dalsze prace Energetyki. Czas przywrócenia
nie został podany.
|