Numer : LODMAN.20220629-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-choc
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-06-29 09:09:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-06-29 09:23:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 9:09 nie mamy łączności ze switchem mpk-choc-esw.
*** Działanie:
2022-06-29 10:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria światłowodu została zlokalizowana na trasie światłowodu MPK (ŁTR).
Awaria powinna zostać usunięta w dniu dzisiejszym.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-06-29 09:23:00 (1,0) Piotr Goczał
Administrator w MPK stara się ustalić czy w węźle działa zasilanie.
2022-06-29 09:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Operator w MPK potwierdził brak problemów z zasilaniem po stronie MPK.
2022-06-29 09:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Nie działa również połączenie zapasowe. Na chwilę obecną wygląda, że uszkodzony
został światłowód.
2022-06-29 10:16:00 (0,0) Piotr Goczał
Z pomiarów wynika, że uszkodzenie jest mniej więcej 10km od węzła CK PŁ na
trasie światłowodu ŁTR.
|