Numer : LODMAN.20220613-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł MPK-CHOC
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2022-06-13 16:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-06-13 16:42:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z brakiem zasilania podstawowego w węźle MPK-CHOC, brak łączności ze
switchem mpk-choc-esw.
*** Działanie:
2022-06-15 20:33:00 (0,0) Marek Kopacz
Na skutek prac budowlanych została poważnie uszkodzona instalacja elektryczna -
w tej chwili węzeł działa na zasilaniu tymczasowym.
Prace naprawcze są planowane w przyszłym tygodniu - szczegóły zostaną podane w
terminie późniejszym.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-06-13 16:42:00 (1,0) Tomasz Berner
Czas przywrócenia zasilania w węźle nie jest znany.
2022-06-15 20:13:00 (0,0) Marek Kopacz
Łączność została odzyskana o godz. 18:59 w dniu 15-06-2022.
|