[INFO] LODMAN.20220320-2 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle pl-c

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20220320-2 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 21 Mar 2022 12:47:32 +0100
Numer              : LODMAN.20220320-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-chem
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-03-20 09:55:00
Koniec zdarzenia   : 2022-03-20 10:26:00
Bilet otwarty      : 2022-03-20 09:59:00
Bilet zamknięty    : 2022-03-21 12:47:00


*** Opis problemu:
Od godz. 9:10 obserwujemy brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem na 
kampusie A PŁ.


*** Działanie:
2022-03-20 11:24:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 10:26.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2022-03-20 09:59:00 (1,0) Marek Kopacz
Brak zasilania ma prawodpodobnie związek z testami energetycznymi 
przeprowadzanymi na Politechnice Łódzkiej. W chwili obecnej węzeł jest zasilany 
z UPS-a, prognozowany czas podtrzymania zasilania to ok. 43 min.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20220320-2 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=