Numer : LODMAN.20220320-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-chem
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-03-20 09:55:00
Koniec zdarzenia : 2022-03-20 10:26:00
Bilet otwarty : 2022-03-20 09:59:00
Bilet zamknięty : 2022-03-21 12:47:00
*** Opis problemu:
Od godz. 9:10 obserwujemy brak zasilania podstawowego w węźle pl-chem na
kampusie A PŁ.
*** Działanie:
2022-03-20 11:24:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 10:26.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2022-03-20 09:59:00 (1,0) Marek Kopacz
Brak zasilania ma prawodpodobnie związek z testami energetycznymi
przeprowadzanymi na Politechnice Łódzkiej. W chwili obecnej węzeł jest zasilany
z UPS-a, prognozowany czas podtrzymania zasilania to ok. 43 min.
|