To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20220219-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 21 Feb 2022 07:48:40 +0100 |
Numer : LODMAN.20220219-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-02-19 14:04:00 Koniec zdarzenia : 2022-02-21 07:48:00 Bilet otwarty : 2022-02-19 14:29:00 Bilet zamknięty : 2022-02-21 07:48:00 *** Opis problemu: Od godzin 14:04 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, szacunkowy czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny. *** Działanie: 2022-02-19 19:34:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie odzyskano o godzinie 15:59. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20220220-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20220207-1 CLOSE: Prace na łączu PIONIER-ORANGE, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20220220-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20220207-1 CLOSE: Prace na łączu PIONIER-ORANGE, Komunikaty Operatorzy LODMAN |